• 电子围栏系统

    请问,脉冲电子围栏中,一般情况,高压绝缘线和合金线的长度是怎么算的,设计告诉我两种线都是4根,沿围墙拉通布置,但是他给我的图里面高压绝缘线指示脉冲主机到承重杆(始端)这一点啊,而且电子围栏上有高压 +合金线一共8根这么多吗?我一般看到就4根啊

    拉通

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你这个图是系统图,不是指一段墙。

    2016-08-19 12:38:08 

  • 答:合金线的长度=平面图上设计图示围墙拉通长度×4;

    高压绝缘线(如果是四芯高压电缆)的长度=平面图上脉冲主机位置到承重杆(始端)的图示长度(水平的+垂直的+预留量);

    高压绝缘线(如果是高压电线)的长度=平面图上脉冲主机到承重杆(始端)的图示长度(水平的+垂直的+预留量)×4 ;

    2016-08-19 14:58:34 