沙丘上的绿叶 2016-08-19 12:01:01 | 重庆市 安装 | 3689查看 2回答
电子围栏系统
请问,脉冲电子围栏中,一般情况,高压绝缘线和合金线的长度是怎么算的,设计告诉我两种线都是4根,沿围墙拉通布置,但是他给我的图里面高压绝缘线指示脉冲主机到承重杆(始端)这一点啊,而且电子围栏上有高压 +合金线一共8根这么多吗?我一般看到就4根啊
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你这个图是系统图,不是指一段墙。
2016-08-19 12:38:08
-
答:合金线的长度=平面图上设计图示围墙拉通长度×4;
高压绝缘线(如果是四芯高压电缆)的长度=平面图上脉冲主机位置到承重杆(始端)的图示长度(水平的+垂直的+预留量);
高压绝缘线(如果是高压电线)的长度=平面图上脉冲主机到承重杆(始端)的图示长度(水平的+垂直的+预留量)×4 ;
2016-08-19 14:58:34