Answer_FL 2016-08-19 14:55:13 | 江苏省 土建算量GCL2013 | 11199查看 4回答
后浇带防水卷材加强层
1、后浇带防水卷材加强层是什么意思? 2、工程量:是不是就是图示黄色箭头的部分的面积计算一下就可以了?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)
5.2.3 后浇带需超前止水时后浇带部位混凝土应局部加厚并增设外贴式或中埋
式止水带见图5.2.3
5.2.4 后浇带的施工应符合下列规定:
1 后浇带应在其两侧混凝土龄期达到42d 后再施工但高层建筑的后浇带应在
结构顶板浇筑混凝土14d 后进行
2 后浇带的接缝处理应符合本规范4.1.22 条的规定
3 后浇带混凝土施工前后浇带部位和外贴式止水带应予以保护严防落入杂
物和损伤外贴式止水带
4 后浇带应采用补偿收缩混凝土浇筑其强度等级不应低于两侧混凝土。
其实后浇带底部防水附加层做法及要求一般在设计图纸中也有说明的。
后浇带的留置宽度一般700-1000mm,现常见的有800mm、1000mm、1200mm三种。 现设计院设计的后浇带施工图不尽相同,现行规范“高层建筑混凝土结构技术规程”(JGJ3-2010)、“地下工程防水技术规范”(GB50108-2008)及不同版本的建筑结构构造图集中,对后浇带的构造要求都有详细的规定。由于这些规范、标准是由不同的专家组编写,其内容和要求有所不同,各有偏重,不可避免地存在一些差异。 (1)后浇带的留置宽度一般700-1000mm,现常见的有800mm、1000mm、1200mm三种。 (2)后浇带的接缝形式有平直缝、阶梯缝、槽口缝和X形缝四种形式。 (3)后浇带内的钢筋,有全断开再搭接,有不断开另设附加筋的规定。 (4)后浇带砼的补浇时间,有的规定不少于14天,有的规定不少于42天,有的规定不少于60天,有的规定封顶后28天。“高层建筑混凝土结构技术规程”(JGJ3-2010)规定是14天,60天。混凝土结构构造手册第三版中国建筑工业出版社规定是28天。 (5)后浇带的砼配制及强度,原砼等级提高一级的补偿收缩混凝土浇筑。 (6)养护时间规定不一致,有7天、14天或28天等几种时间要求,一般小工程常用的是用14天左右,赶工或工程要求才7天,大工程自建民房常用28天或者一个月左右。
2016-08-19 17:16:06
-
你好,后浇带防水加强层指的是,后浇带部位做2层防水层,
2016-08-20 02:55:41
-
一般是在防水接头部位
再就是水平面与立面交接部位,需要加强重叠铺贴
2016-08-19 15:22:59
-
1、后浇带防水卷材加强层是什么意思?【意思就是在后浇带位置多铺一层防水作为加强】 2、工程量:是不是就是图示黄色箭头的部分的面积计算一下就可以了?【工程量应该是后浇带的长度乘以宽出后浇带的部分和后浇带宽度的和,他的宽度应该比后浇带宽一些】
2016-08-19 15:27:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看