186****8923 2016-08-19 17:55:57 | 湖北省 土建 | 1288查看 6回答
管道土方计算的问题~
在室外管道标高有变化的时候,管道土方如何计算呢? 如果有很多标高不一样的地方,又该怎么办呢(注意是管道土方)? 比如一段长80m的埋地管道,埋地深度0.8m、室外标高2m,其中有10m部分标高为1.5、20m部分标高为1.75、这些挖土方的量该如何计算呢??有何依据麻烦也说一下,感激不尽~~~
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳以室外地面标高2m为准下挖0.8m(管道埋深度),室外地面标高小于2m处采用回填方式保证管道埋深度。如果管道埋设深度随地面标高变化而变化,管道安装不会在一个平面上(一条线上)会上下起浮,会增加管件(弯头)增加管道安装长度(上下部分),给水管道、燃气管道可以满足此要求(有压力),排水管基本无法满足此要求(没有压力,按坡度自然排放)。
2016-08-22 10:44:09
-
那句应该分段单独计算呀,总不能全部要一次性计算的。
任何工程量都要看实际情况,需要分片段计算的就必须分开计算。
2016-08-19 21:11:19
-
不同标高段,按不同长度分别按实际深度计算。
2016-08-19 22:55:25
-
你好,管道挖土标高不同时要分段计算工程量,
2016-08-20 01:23:56
-
你好:管道安装不同标高时候,首先要保证最低埋地深度0.8m,即每段挖土深度为0.8m,按照标高不同计算挖土方量。
2016-08-20 08:26:48
-
分段计算,不要怕麻烦,地面标高变化处、管径变化处等都要分开。
2016-08-20 17:18:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看