11****@qq.com 2016-08-20 09:36:44 | 上海市 计价软件GCCP | 13643查看 5回答
混凝土超灌的话,超灌的工程量要再计算一遍吗?
如下附图,请问我这个混凝土超注量,要计算到钻孔灌注桩里面吗?还是单门列一个清单? 问题二:图纸说明没说这个以后要凿啊,请问这个超灌高度是不是要凿啊!?图纸没说要凿的呀
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如下附图,请问我这个混凝土超注量,要计算到钻孔灌注桩里面吗?还是单门列一个清单?
【没有必要单独列清单项的,都是合并计算到桩内就可以】
问题二:图纸说明没说这个以后要凿啊,请问这个超灌高度是不是要凿啊!?图纸没说要凿的呀
【没有说明要凿,你这样理解一下,如果不凿除能进行下一步的施工么,所以这个是必须要凿除的,可以根据剔凿的高度选择截桩头或凿桩头的定额】
2016-08-20 11:57:36
-
这个混凝土超注量,要计算到钻孔灌注桩里面,不需要单门列一个清单
问题二:图纸说明没说这个以后要凿,这个不是图纸要求的事,是施工工艺要求的事,超灌长度要凿除的。
灌柱桩的桩顶标高高出设计标高的属于超灌部分,因为这部分达不到设计强度等级的混凝土,为了更好的保证桩顶与承台下部连接处的桩身混凝土质量要求,同时满足桩顶与承台钢筋锚固长度,所以预留部分【超灌长度】要凿除。2016-08-20 09:44:19
-
如下附图,我这个混凝土超注量,一般是不需要计算到钻孔灌注桩里面的,是要单门列一个清单的。 问题二:图纸说明没说这个以后要凿的,这个超灌高度应该是要凿的,图纸没说要凿的,但图纸中是有桩伸入承台高度的。
2016-08-20 09:42:53
-
灌注地面以下的混凝土,应该说量是不确定的,也就是按设计要求的规格进行钻孔或开挖,它孔壁是会存在局部的塌落,这样就是会存在设计规格计算的体积与实际浇筑的量有差距,那么浇筑量就是按实际的量录入定额子目计算,但浇筑的量就要现场施工时办理确认手续,这个确认手续就是作为竣工结算的依据了。桩顶的浇筑是要设计承台底部,在承台施工前就要凿除承台底以下部分(伸入承台底10cm除外),你这设计要求的桩顶浇筑的标高是要高出桩长的3%,最小是1.0m,这部位的凿除是肯定要在,设计是没有必要做出说明。
2016-08-20 09:42:58
-
你好:下附图,请问我这个混凝土超注量,要计算到钻孔灌注桩里面吗?【是要计算到柱的长度里面 】 还是单门列一个清单?【不用单独列一个清单 】 问题二:图纸说明没说这个以后要凿啊,请问这个超灌高度是不是要凿啊!?【是要凿 ,施工验收规范明确要求 】图纸没说要凿的呀【图纸未尽事项按照施工验收规范执行】
2016-08-20 10:08:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看