meilixinqing 2016-08-20 11:23:52 | 河北省 土建 | 2438查看 2回答
伸缩缝处满填岩棉人工套什么合理
请教专家:我的问题:两面墙的伸缩缝处满填岩棉人工套什么合理,例如。墙长6米,缝隙的0.2米,高3米。满填填岩棉是6*3*0.2=3.6M3 或者是6*3=18M2。我是河北省的施工预算员。我的观点套项A8-286墙面保温沥青矿棉板。审计的观点是套A8-212屋面保温聚苯板干铺。无论套什么,都是把材料费取消,只计取人工费。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
为什么要取消材料费呢?材料费取消了施工单位不收材料费用吗?套屋面的项比较合适,清单单位列为项或者是米
2016-08-20 17:58:44
-
你好,我也是河北省同行,看了2012河北定额,你套A-286沥青矿渣棉体积3.6m3是正确的,定额人工费是248.22元,审计套A-212屋面聚苯板以面积计算18m2是错误的,定额含量聚苯板厚度是100mm,按体积计算应该是36m2少给了18m2,18m2定额人工费32.62元,36m2人工费是65.24元,给的太少,你给审计解释聚苯板干铺很好施工的也省人工,不能和填岩棉比,墙缝里填岩棉人工消耗要多,岩棉施工中接触到皮肤又扎又痒要有防护才行,以理据争不要放弃,希望能够帮助你,
2016-08-21 01:39:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看