lo****@163.com 2016-08-21 10:31:35 | 河北省 安装 | 6875查看 2回答
电缆进入沟内或吊架时引上下预留和电缆盘下预留问题?
情况描述:河北08定额,变配电室中,低压配电柜下为电缆沟,电缆先经电缆沟敷设,再上引后进桥架敷设。 问一:电缆沟深0.7m,计算电缆的时候我已经算了0.7+0.7了,还用计算电缆进入沟内或吊架时引上 下 预留1.5m吗? 问二:盘下进线和半周长是否冲突,例如我800*600*2200的柜子,方法一:计算1.5终端头,盘下进线2m,半周长0.8+2.2,合计1.5+2+0.8+2.2=6.5;方法二:计算1.5终端头,盘下进线2m,合计1.5+2=3.5
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
情况描述:河北08定额,变配电室中,低压配电柜下为电缆沟,电缆先经电缆沟敷设,再上引后进桥架敷设。 问一:电缆沟深0.7m,计算电缆的时候我已经算了0.7+0.7了,还用计算电缆进入沟内或吊架时引上 下 预留1.5m吗?
答:对。
问二:盘下进线和半周长是否冲突,例如我800*600*2200的柜子,方法一:计算1.5终端头,盘下进线2m,半周长0.8+2.2,合计1.5+2+0.8+2.2=6.5;方法二:计算1.5终端头,盘下进线2m,合计1.5+2=3.5
答:不管盘下进线(检修半周长留在柜外),还是盘上进线(检修半周长留在柜内),都只计算检修的半周长。即:电缆头1.5米+配电柜半周长3.0米=4.5米。
2016-08-21 13:55:22
-
一:电缆沟深0.7m,计算电缆的时候只算了0.7就可以,不用计算电缆进入沟内或吊架时引上 下 预留1.5m。
二:盘下进线和半周长是否冲突,例如我800*600*2200的柜子,方法是:计算1.5终端头,不计算盘下进线2m,计算半周长0.8+2.2,合计1.5+0.8+2.2=4.5;
2016-08-21 15:24:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看