果果 2016-08-22 16:11:42 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 1703查看 4回答
砌体加筋和圈梁兼过梁加筋
1砌体加筋:构造柱沿墙每隔500mm设2A6水平钢筋和A4@300分布短筋平面内点焊组成拉结网片;且基础圈梁顶面以上,钢筋搭接范围及圈梁节点450mm箍筋间距为100mm. 问题:分布短筋怎么定义?基础圈梁以上箍筋间距100mm问题怎么处理?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1构造柱沿墙每隔500mm设2A6水平钢筋和A4@300分布短筋平面内点焊组成拉结网片;这个A4@300分布短筋在哪设置,如果是在砌体加筋中的其他加筋里输入,那长度应该是多少?
【这个如果是通长的砌体加筋要在砌体墙中设置为】
如果是砌体加筋为短筋也就是深入墙体为1m,这样在砌体加筋的其他钢筋中设置长度为墙厚-2*保护层+12.5d的弯钩,注意这个保护层为60mm
2.基础圈梁顶面以上,钢筋搭接范围及圈梁节点450mm箍筋间距为100mm.这个在哪设置
【这个是说的构造柱的箍筋加密,你直接输入箍筋信息为a6-100/200,软件就会自动计算搭接范围及上下节点的加密的】
2016-08-22 21:29:32
-
2016-08-22 19:17:57
-
在砌体定义里,可以添加“沿墙每隔500mm设2A6水平钢筋和A4@300分布短筋”的信息,自动计算的
2016-08-22 18:50:06
-
2016-08-22 19:31:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看