来别相格 2016-08-22 17:02:36 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 838查看 1回答
GGI2013钢筋算量5个问题
一、有没有可能2个相同图元在一起,或不同图元在一起,图画好后又看不出来? 1二、GGJ2013柱子采用插筋,而现在一般都采用电渣压力焊或套管连接,好象没有这个设置? 三、剪力墙定义标高时按筏板基础面还是筏板基础底,影响插筋计算吗? 四、楼层设置里,基础层和楼面层都有板厚设置,影响计算结果吗?如何处理 五、钢筋混凝土挡土墙2.5m高,截面是变截面,上面250厚,下面350厚,如何定义?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一、有没有可能2个相同图元在一起,或不同图元在一起,图画好后又看不出来?
【这样情况是不可能存在的】
二、GGJ2013柱子采用插筋,而现在一般都采用电渣压力焊或套管连接,好象没有这个设置?
【插筋和连接不是一个概念的,电渣压力焊或陶罐的连接在工程设置中地定义就可以】
三、剪力墙定义标高时按筏板基础面还是筏板基础底,影响插筋计算吗?
【定义在基础顶和基础底都是一样的,不影响计算结果,不过要注意确保和基础相交】
四、楼层设置里,基础层和楼面层都有板厚设置,影响计算结果吗?如何处理
【这个不影响的,设置与否都可以】
五、钢筋混凝土挡土墙2.5m高,截面是变截面,上面250厚,下面350厚,如何定义?
【分别定义350和250高的剪力墙,设置顶和底标高绘制进去就可以】
2016-08-23 12:41:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看