砌体加筋根数应该向下取整?
专家好,钢筋软件里,砌体加筋根数应该改为向下取整才对,对吧?1、我的层高是2.8米,板厚100,砌体加筋2A6@500,软件的起步距离为s/2,也就是250,(2,8-0.1)/0.5=5.4根,实际上也只能,5排,最上一排离板底45cm,这45cm只能砌满砌体或者斜砖,这样对吧?2、想问各位专家,砌体加筋起步距离s/2这个默认设置是不是规范要求的,在哪本书上能看见这个规范的表述,现实施工中,好像一般都是500高起步,对吧?向上取整+1肯定是多了,应该要改过来,对吧?谢谢啦
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
墙体拉筋起步为一个间距,(详见12G614-1的P29页)
你这种情况,如果墙上面有超过300高的梁的话,墙体拉筋只要四道就够了,实际上,一般住宅,大部分墙上是有梁的。
所以根数以实际我们计算的为准。软件的设置不是唯一
2016-08-23 08:28:53
-
你的理解是完全正确的、
2016-08-23 06:22:05
-
按照实际根数进行布置!
2016-08-23 09:11:48