管道变径节点该如何判定
现在很多图纸在设计的时候都没有标注变径节点,设计人员只是在管道的弯头或者三通两边标注不同的管径,请问在算量的时候,如何判定管道的大小头变径位置?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
对于计算工程量,也只要在弯头、三通或四通位置计算,至于现场的施工,如果是没有用异形接头,那么小管径的管就是要另外用到异形直通处理了,但它必须是设计标注的下段连接。
2016-08-23 17:57:27
-
现在很多图纸在设计的时候都没有标注变径节点,设计人员只是在管道的三通两边标注不同的管径,在算量的时候,管道的大小头变径位置在身体后面,弯头处不存在变径。
2016-08-23 17:58:14
-
在计算工程量的时候,变径一般就计算到三通、弯头等管件处,实际施工的时候一般是在节点后边变径,当然变径处离节点距离不远,在计算过程中可以忽略这段长度
2016-08-23 21:02:05
-
现在很多图纸在设计的时候都没有标注变径节点,设计人员只是在管道的弯头或者三通两边标注不同的管径,请问在算量的时候,如何判定管道的大小头变径位置?
答:判定管道变径位置:管道经过三个分水点(三通)后,必须变径,计算到第三个三通中心点(实际变径是三通+短丝+变径)。
例如:DN100管道————三通————三通————三通————DN80管道,DN100的管道计算第三个三通的中心的,DN80管道从第三个三通的中心的开始起计算长度。
2016-08-24 06:29:02
-
在管道的弯头或者三通两边标注不同的管径,在算量的时候,管道的大小头变径位置就是标注的位置。
2016-08-24 08:51:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看