木桃与琼瑶 2016-08-24 09:15:56 | 山东省 安装 | 1784查看 2回答
如图,2FP是指总线消防电话线+电话插孔线=4*1.5
是不是指,总线消防电话线=2*1.5;电话插孔线=2*1.5 如果是的话,那我对图三的理解对不对: 我的理解是,下面箭头所标的回路=4*1.5,上面箭头所标的回路=2*1.5
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是不是指,总线消防电话线=2*1.5;电话插孔线=2*1.5 如果是的话,那我对图三的理解对不对: 我的理解是,下面箭头所标的回路=4*1.5,上面箭头所标的回路=2*1.5
答:你的理解是对的,管线从层消防接线箱出来,管内带两路线(消防电话线+电话插孔线),到手动报警按钮后,就剩一路消防电话线,直到消防电话机。
2016-08-24 17:24:18
-
一般情况下设计都是电话线和手报插孔的电话线分两路,你这套图纸合并在一根导管里,那就是每路WDZCN-RVS-2*1.5,下边的箭头是WDZCN-RVS-4*1.5,上边的箭头是WDZCN-RVS-2*1.5
2016-08-24 12:48:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看