笨笨 2016-08-25 08:52:36 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 9862查看 4回答
梁的打断、合并
如图一架三跨梁,因为右边跨要与右柱边对齐,所以需要此跨向下一定位移。我在3轴处打断,使右跨向下位移,但位移后两段梁无法合并~导致无法正确计算此梁钢筋量。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如图一架三跨梁,因为右边跨要与右柱边对齐,所以需要此跨向下一定位移。我在3轴处打断,使右跨向下位移,但位移后两段梁无法合并~导致无法正确计算此梁钢筋量。
你不用打断梁,而是在梁原位表格上有一个距左边线中心线距离的那个格子,把那里面的数据改了就行了,比如原来是距中的,梁宽如果是250,软件默认梁距中,距左边线距离就是(125),这表示是默认值,然后你输入的时候,不要带括号,把括号去掉,可以改成200,这样梁就可以偏移了,不用打断。
2016-08-25 09:02:55
-
不用打断的 ,直接在表格里对应的位置修改就好了
2016-08-25 09:12:20
-
不能打断
你可以在原位标注里面修改相对轴线的距离
就自动对齐了
2016-08-25 09:00:56
-
你好:如图一架三跨梁,因为右边跨要与右柱边对齐,所以需要此跨向下一定位移。我在3轴处打断,使右跨向下位移,但位移后两段梁无法合并~导致无法正确计算此梁钢筋量。 如果是梁要对齐柱边是不能用打断功能,应该是在梁的原位标注距左边距离里面修改距离,就可以偏移了,打断功能主要用在标高变化时候和梁局部截面变化时候用。
2016-08-25 09:29:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看