学无止境 2012-10-16 14:15:05 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1094查看 5回答
请问有什么方法可以不计算柱插筋?
请问有什么方法可以不计算柱插筋? 我现在的一个工程是接着别人的工程做的,插筋别人已经做了,现在有什么办法不计算插筋呢,谢谢高手指教!!将柱改为纵筋锚固好像也不行
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳汇总计算后可以在编辑钢筋里把插筋的长度减掉
2012-10-16 14:24:27
-
在楼层设置里设置。在基础层上面再插入一个楼层,标高是从你现在做的楼层标高向下减,也就是说你做的楼层标高不变,这样计算出来的结果就没有插筋的量了。
2012-10-16 14:58:46
-
这个好像不行,你只有最后把柱插筋从钢筋的总重量中扣除就好,做个简单的加减法。
2012-10-16 14:22:33
-
我现在的一个工程是接着别人的工程做的,插筋别人已经做了,现在有什么办法不计算插筋呢,谢谢高手指教!!将柱改为纵筋锚固好像也不行 柱与基础连接部位,一般只有两种形式,一种是计算插筋,另一种方法是纵筋锚固,不计算基础段插筋只能在计算出后手工扣除。
2012-10-16 15:54:23
-
如果别人做的是A层!你接着A层往上做!那么就把别人做那层删掉就可以了
2012-10-16 16:29:27