• 如图,请问下各位老师,看下我的市政顶管工程套的子目有问题没

    工程是市政D800混凝土管顶管工程预算,设计无具体其它说明,深度为3~6米,全长271米,顶管路线和公路平行,中间有一个转折点,所以我套了2个工作坑,2个接收井。工作坑和接收坑后续改为检查井。请各位老师看下我套的子目,有什么问题,有哪些需要更改的地方。请指导下,不胜感激! 大概多少米的距离需要一个工作坑了?

    检查井

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.工作坑数量的是根据施工图或施工方案确定的,如果施工队有实力并且施工区域地质条件和地下管线情况允许,可最少做3个工作坑。折点处设顶坑,两头分别设接收坑。

    2.工作竖井建议把各项工作拆开分别算量计价,如竖井挖方、现浇砼圈梁、竖井初衬钢筋 格栅、竖井初衬钢筋 连接筋、竖井初衬钢筋 钢筋网片。。。。等分别计价。另外顶坑要加顶管机械设备安拆和后背的工作内容。

    3顶管相关清单和定额可从市政管道工程和轨道交通工程中套取