棒棒糖 2016-08-29 18:11:57 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 2731查看 3回答
与圈、过梁连接的钢筋砼柱、墙,
与圈、过梁连接的钢筋砼柱、墙,应与圈梁纵向钢筋处预埋插筋,锚入柱墙内不小于35d,伸出柱外不小于700mm,并与圈、过梁钢筋搭接,钢筋应该怎么设置?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:与圈、过梁连接的钢筋砼柱、墙,应与圈梁纵向钢筋处预埋插筋,锚入柱墙内不小于35d,伸出柱外不小于700mm,并与圈、过梁钢筋搭接,钢筋应该怎么设置?
在计算设置砌体结构中将填充墙圈梁端部连接构造修改为预留钢筋,将预留钢筋锚固深度修改为700+柱宽度+700-65*d(软件内置钢筋露出长度65d)。
2016-08-29 19:49:20
-
你好:软件里用预留钢筋来处理,把伸出长度和锚固长度一起算入锚固里就可以了。
2016-08-29 18:34:09
-
与圈、过梁连接的钢筋砼柱、墙,应与圈梁纵向钢筋处预埋插筋,锚入柱墙内不小于35d,伸出柱外不小于700mm,并与圈、过梁钢筋搭接,钢筋应该怎么设置?
这个在计算设置里面,圈梁的设置里有一个是插筋还是植筋的设置,把那里改成预留插筋就可以了
2016-08-29 18:32:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看