-
xiaokuishmily 2016-08-29 20:39:59 | 河南省 安装算量GQI | 2403查看 1回答
GQI2015中,给排水工程,管道复制其它层后,不显示管件?
问题1:在某一层已经识别完成管道,把这些管道全部选中,复制构件到其他楼层,复制完后,其他层只显示管子,管件的部位是空缺的,这样应该如何处理?对后期算量会不会影响结果? 问题2:在软件里面点击识别立管功能后,在图纸里点选立管标识没有反应,只能用布置立管功能手动布置,如何处理?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好,
1、通头不能复制到其他层,复制后在复制的层中生成通头即可
2、立管一般是以一个圆表示,选择这个圆圈后就会有属性窗口出现根据设计立管信息设置立管后就生成了立管
一般立管是有系统图表示,如果有系统图最好是用系统图功能布置立管比较快也比较准确
2016-08-30 05:01:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看