• 构造柱设置问题

    如下图的说明: 1、参照图集和说明,窗边设置构造柱,出现了构造柱与框架柱之间只有10几公分宽,此构造柱是否有必要设置; 2、纵横墙交叉处设置构造柱,在交叉点左右各500(或700)宽处有窗,此时按照窗边布置构造柱会出现在纵横墙交叉点处连续出现三个构造柱,这个节点该怎样处理; 3、卫生间隔墙100宽,是否需要在L型拐点处设置构造柱;

    纵横墙

    横墙

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般施工图设计都会要求柱与柱之间长度小于40cm的短墙必须用砼补浇,如果图纸没有这样的说明,那应该根据施工规范向建设单位和设计单位提出变更,关于构造柱的设置是按照规范和抗震加固图集来设置的,跟墙的厚度没有关系。

    2016-08-30 09:36:37 

  • 1、这里就应该全部用混凝土浇筑。

    2、交叉处的构造柱直接浇筑到床的洞口边沿。

    3、无论墙厚多少,拐点处必须设置构造柱,墙厚小更应当加固的。

    2016-08-30 07:13:48 

  • 咸鱼 问题中均是砌体墙距离过短(如问题1)或构造柱间距过小的问题,但本质是砌体墙过短。对于砌体墙过短问题,均采用砼墙浇筑处理