万里晴空空 2016-08-30 17:57:10 | 河南省 安装算量GQI | 4554查看 2回答
防排烟系统中,圆形风管如何计算?
如图为防排烟系统,都需要计算哪些东西,该风管为圆形风管Φ800,在计算风管面积的时候需要计算风管长度,途中白色加粗线表示风管长度,是否正确?另风管弯头处的长度是否表示正确?风井处是什么部件或者阀门吗?问题补充:图纸风管弯头处的导流叶片如何计算
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如图为防排烟系统,都需要计算:风管、阀门、风机、软接头。
该风管为圆形风管Φ800,在计算风管面积的时候需要计算风管长度,图中白色加粗线表示风管长度,少了风井口出长度。
另风管弯头处的长度是表示正确。
风井处是风管止回阀。
2016-08-30 18:02:07
-
如图为防排烟系统,都需要计算哪些东西,该风管为圆形风管Φ800,在计算风管面积的时候需要计算风管长度,途中白色加粗线表示风管长度,是否正确?另风管弯头处的长度是否表示正确?风井处是什么部件或者阀门吗?
答:防排烟系统需要计算的有:
1、风管;2、防火阀;3、支吊架;4、风口等
风管的长度按照图示的中心线的长度计算面积,遇到不规则的图形按照规则的图形计算。
一般的风井没有设备,在每一层的时候会有一个带执行机构的风口
2016-08-30 18:04:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看