• 临时管道支架安装是否应该写签证

    1.按着正常的工艺流程,应该是先安装管支架,再安装管道,但是往往在施工过程中,会先做一些临时支架,等管道安装好了之后再做固定支架,那么临时支架的安装是否可以写签证呢?或者是不能计价? 2.管道试压时,由于原设计支架的承重力不够,需要在试压时增加临时支架,请问这个临时支架的制安拆是否另外计算?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.按着正常的工艺流程,应该是先安装管支架,再安装管道,但是往往在施工过程中,会先做一些临时支架,等管道安装好了之后再做固定支架,那么临时支架的安装是否可以写签证呢?或者是不能计价? 

    答:不能计价。

    2.管道试压时,由于原设计支架的承重力不够,需要在试压时增加临时支架,请问这个临时支架的制安拆是否另外计算?

    答:你这是在糊弄甲方,(要拆了重新做支架)。

    2016-09-02 17:38:23 

  • 临时管道支架安装 正常施工的情况下 是不应该写签证的;

    1.按着正常的工艺流程,应该是先安装管支架,再安装管道,但是往往在施工过程中,会先做一些临时支架,等管道安装好了之后再做固定支架,那么临时支架的安装是不可以写签证的;也就是不能单独计价了;

     2.管道试压时,由于原设计支架的承重力不够,需要在试压时增加临时支架, 这个临时支架的制安拆 正常情况 也是 不能 另外计算的;

    2016-09-02 10:42:08 