自动喷淋管道支架的问题
干管支架规范是多少米一个,还是一段一个支架。不是支管。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
GB 50261-2005自动喷水灭火系统施工及验收规范 5.1.8 管道支架、吊架,防晃支架的安装应符合下列要求: 1 管道应固定牢固,管道支架或吊架之间的距离不应大于表5.1.8的规定。 表5.1.8 管道支架或吊架之间的距离 2 管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、加工尺寸及焊接质量等,应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。 3 管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果:管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300 mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750 mm。 4 配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6 m。 5 当管道的公称直径等于或大于50 mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个.且防晃支架的间距不宜大于15 m;当管道改变方向时,应增设防晃支架。 6 竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5~1.8m。
2016-09-02 15:00:49
-
你好:设计图纸标注的按设计,没有的应该按规范设置支架。
2016-09-02 15:08:18