metal丶小宇 2016-09-06 20:33:26 | 广东省 市政 | 667查看 2回答
关于图纸的一点问题?
我现在在做一个水厂改造的 看到一张图看不大懂 我不知道他到底是已经有下面的 然后在上面浇的C25 还是说先做C20 然后再做C25的 还有立面的尺寸为何跟平面对不上 那个中间洞的位置?而且我在看室内排水沟的做法的时候 看到他的面层是一直伸上去的 那设备基础需要做面层吗?问题补充:他旁边的C20混凝土显示的是泵房垫层 实际套要套什么定额啊 40高能套垫层吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
先浇筑C20砼设备基础,然后安装设备,设备安装后再上面浇C25(二次浇灌)。
立面的尺寸是基础和四周的构件,平面图是纯基础平面图,具体详见附图。
设备基础需要做面层。
他旁边的C20混凝土显示的是泵房垫层 实际套要套垫层定额。
2016-09-07 07:59:20
-
您这个是设备基础
是先做基础C20,预留的地脚螺栓孔
在埋设螺栓的时候,需要用高标号的混凝土的C25
2016-09-06 21:15:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看