156****6579 2016-09-07 21:19:15 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 933查看 4回答
GGJ用CAD导入柱图计算得钢筋量总是不正确
如图第一幅是标准答案的1F柱钢筋图,第二幅是我的1F柱钢筋图,每个柱子的钢筋都和正确答案有一定偏差,导致最终的钢筋量偏差很大,求高手指教! PS.我的流程是:CAD导图——识别柱大样(识别成功4个,但是提示说CAD尺寸标识或比例不一致)——识别柱(识别成功15个)
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
那您有没有核算一下,您的柱子的截面尺寸是否正确呢
看您的箍筋都是比标准的多的
还有您的计算设置是否正确,纵筋也多
2016-09-08 07:24:26
-
如图第一幅是标准答案的1F柱钢筋图,第二幅是我的1F柱钢筋图,每个柱子的钢筋都和正确答案有一定偏差,导致最终的钢筋量偏差很大,求高手指教! PS.我的流程是:CAD导图——识别柱大样(识别成功4个,但是提示说CAD尺寸标识或比例不一致)——识别柱(识别成功15个)
你在CAD导图时识别柱大样时,应设置比例,然后正确识别柱才可以,如果识别不一致会造成截面变大箍筋增长所以量也会变大.
2016-09-08 07:33:30
-
单从工程量表很难判断问题出在那里?不过细看的画问题1、柱截面不同,标高不得而知。看箍筋也表示截面不同。建议:1、设计图层不够规范时尽量以识别建立构件然后逐构件编辑(检查与修改)。2、手动定义构件。3、查看标高正确与否。4、计算设置按照设计要求修改(注意个别构件是否统一计算设置)
2016-09-08 08:05:24
-
首先检查识别柱的截面、配筋、柱顶标高是否正确,其次在柱属性里面检查柱的保护层厚度,抗震等级是否正确。
2016-09-08 09:10:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看