• 帮我看看招标文件的施工界面划分问题

    第四条:指的是不是进消防水箱绿颜色的进水管(给排水专业)如果是的话,那 绿颜色的管道应该是给排水专业来完成,请问为什么进消防水箱的这段管道是由 总包完成? 第五条:现在的室外消火栓,一般不接红色消防管道,而是接在建筑公共区域内 的小市政管网上,这条意思是不是说,这条小市政管网由总包做,而管网上面的 室外消火栓就由消防公司来负责安装? 第六条:请问这条指的是不是所谓的三通一平中的水通,电通和路通? 第七条:这条说的是不是,总包负责柴油发电机的采购安装;消防应急照明系统 由消防公司来做,如果是,那请问应急照明的线管预埋跟穿线是否消防来做?

    线管

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这写得很清楚了,按这个划分范围编制清单 就可以。