• 板平面图中的5号筋布置...

    板平面图中的5号筋布置,跟2-2大样图红色箭头钢筋里有点矛盾,画图中如果按照平面把5号筋画出来。再把2-2的红色箭头钢筋画出来就又重合的地方。应该怎么画。。是把5号钢筋按大样图延长到板下660处(扣保护层)吗。望指教。。

    保护层

    大样图

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    您好!结合大样图和平面图来看,和您说的那个意思是一样的。平面图中的5号钢筋同大样图中的顶板上铁(也就是您指的那根钢筋)是同一根钢筋,一个是平面图中的位置,一个标注了钢筋垂直段的长度。在栏板中的长度可以调整计算设置中的锚固长度(手动计算出栏板中垂直部分的长度后输入计算设置)。

    2012-10-18 18:27:35 

点我,有新答案通知你哦