yuyanchun5646211 2016-09-12 15:05:28 | 湖北省 安装 | 2621查看 1回答
管道压力等级及材质划分界限?
给排水施工说明一般提到减压阀前管道、高区消火栓管道选用内外热浸锌加厚钢管,其余选用内外热浸锌钢管;那么接高区消火栓管道到多少层以上就变成镀锌钢管了,多少层以下为加厚镀锌钢管,如下图系统图显示?接地下室高区消火栓环状管网接口压力为1.85MPa,在17层避难层平面水平管上设计了减压阀组(可调式减压阀阀后压力为0.80MPa),减压阀组前为加厚镀锌钢管,那17层往上的立管具体算至多少米为加厚镀锌钢管,具体压力大概为多少了可以设置镀锌钢管?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按你的图纸要求,高区消防管都要用加厚镀锌管的。
17层以上应该都是高区,看图纸确定。那都要用加厚的,不能用普通。减压阀后除外。
2016-09-13 16:50:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看