林夕 2012-09-29 14:43:33 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1262查看 5回答
连梁如果没有设置侧面钢筋(即抗扭筋),是否有必要设置拉筋信息
如果不设置拉筋信息,那么拉筋信息会自动计算吗?是不是隔一布一?谢谢
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳梁覆板高大于等于450时必须设置构造钢筋,设置了构造钢筋必须要设置拉筋。拉筋为非加密箍筋间距的两倍。
2012-09-29 14:50:50
-
连梁如果没有设置侧面钢筋(即抗扭筋),是否有必要设置拉筋信息 ——就没有必要设置拉筋的,没有侧面钢筋,要拉筋拉是什么
2012-09-29 15:23:45
-
连梁中不输入侧面钢筋信息,软件会默认为侧面筋同相邻砼墙水平筋,拉筋信息计算同墙体拉筋
2012-09-29 15:12:44
-
没有侧面钢筋 就没有拉筋 软件就不会计算的
2012-09-29 15:13:30
-
连梁如果没有设置侧面钢筋(即抗扭筋),就没有必要设置拉筋信息
2012-09-29 14:49:19
-
暗梁和连梁中拉筋和侧面筋设置,框剪结构中,在剪力墙上布置暗梁和连梁时,用否在设置暗梁和连梁中拉筋和侧面筋,墙中是否计算。问题补充:设计要求为墙体水平筋作为连梁的腰筋在连梁范围内拉通连续配置。
-
图纸上说未注明的墙梁侧面纵筋同所在墙身的水平分布钢筋,我上网搜了一下,有人说这个侧面纵筋不用设置,剪力墙的钢筋会穿过去,到底这个侧面纵筋用不用设置,还有一个问题就是,如果不用设置的话,那拉筋是否输入?
-
图纸上说未注明的墙梁侧面纵筋同所在墙身的水平分布钢筋,我上网搜了一下,有人说这个侧面纵筋不用设置,剪力墙的钢筋会穿过去,到底这个侧面纵筋用不用设置,还有一个问题就是,如果不用设置的话,那拉筋是否输入?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看