林夕 2012-09-27 14:28:52 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 921查看 3回答
跨筏板主筋如何双层布置
两个筏板拼接在一起,其中一个筏板的上层钢筋和下层钢筋均伸入另一块筏板中。但是只能布置上层或者下层一层的钢筋伸入。如何两层钢筋都伸入?问题补充:布置后,跨筏板主筋出现在底筋中,面筋中没有。而且我想要的是X方向伸入,但实际却是Y方向伸入。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳二块筏板有高差,即顶部标高不同,底部相接处存在角度连接,接口处布筋时需要互相伸入一定量时可以选用[筏板变截面]功能和调整计算设置来解决。 高差不同的二块筏板相接的布筋处理: (1)分别点选已画好的二块不同标高的筏板/打开[设置筏板变截面]按钮/按要求设置其二块筏板伸入对方的长度值和下边的角度值/点击[确定]。 (2)按要求新建筏板主筋/在属性框中打开[节点设置]项/在“平面筏板基础顶部高差节点”中修改两个“LaE”为要求值如30*d;再修改“平面筏板基础底部高差节点”中修改两个“LaE”为要求值如30*d;/点击[确定]。 (3)返回绘图界面/打开[XY 方向]和[多板]按钮/在图中点选两筏板/在弹出的窗口中勾选“双网双向布置”项并输入要求的钢筋信息/点击[确定]即可。
2012-10-02 16:54:37
-
如果设置筏板变截面 钢筋不符合要求 那就只好咨询客服了 实在没有好的办法 只能自己计算了
2012-09-27 14:45:37
-
用【设置筏板变截面】后汇总计算就好了。
2012-09-27 14:40:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看