2802289v 2012-10-17 09:17:58 | 四川省 云翻样 | 616查看 8回答
板 负筋 标注问题
,我这个默认的是标注尺寸为到支座外边线 请问下板负筋 这种断开的 两跟 和 拉通的 是不是 有区别的 我自己画的时候 是 两个都按 支座外边线 画的 就 比拉通的那种 要 多算 梁那一部分, 我不知道 对不对~ 图纸这种 我到底该把上下 拉通画成整体 还是 画 2个支座外边线
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳严格按图纸设计绘制,切莫自作主张,钢筋的配置是经过验算确定的。该断的就断,该通常就通常。默认的是标注尺寸为到支座外边线,如果符合图纸,就不用修改了,如果不符合可以在设置里统一修改。
2012-10-17 11:33:23
-
非拉通比拉通工程量肯定要多些,严格按图纸设计执行,设计是拉通的就按拉通布置,设计是单边的就按单边布置。
2012-10-17 10:40:06
-
根据图上的钢筋信息两侧钢筋如果钢筋级别、直径相同可以按整体拉通布置,钢筋图纸也有不完善的表示,要自己判断一下,除非梁两侧布置的负筋的钢筋直径不同;级别不同;两侧板跨相差过大;梁两侧钢筋长度相差过大;梁两侧板的荷载不同;梁两侧板的标高不同等需要按图纸分别按图纸设计布置板负筋。
2012-10-17 14:52:34
-
这必须要按图纸的标注布置,断开分别布置肯定结果会多一点的。
2012-10-17 09:21:03
-
工程内所有的钢筋信息都要是复合设计要求的。要根据设计要求来布置
2012-10-17 09:32:32
-
两个肯定是有区别的,分开画多了两个弯折长度,(按中心线布置,如果按外边布置又多了梁上重叠布置部分长度。)一般是一根梁如果两边板标高一样时能画通就画通布置。只在梁两侧板不在同一标高时才分开画。
2012-10-17 15:59:43
-
支持楼上说法
2012-10-17 15:38:23
-
这个应该按图纸设计的啊,图纸上通画就通长布置,不是就分别布置,主要依据图纸,如果设计为通的(图2),而你改为图1,那钢筋就多了
2012-10-17 09:49:41
-
如果我在设置负筋单标注时,负筋单边标注位置我选择的是负筋线长度,负筋锚入梁时会不会再计算长度?如果要计算长度,在计算设置中应该如何设置(结构说明上未说明)?
-
识别玩板筋以后,提示无板负筋无标注信心,怎么处理?我觉得可能是有其他相同编号的负筋导致的,比如说: 1负筋就只标注了一个地方,其他相同的1号负筋就只标注1,请问各位大神这个怎么处理?
-
各板X向顶部贯通筋?8@400均连通,在板有高差处参照板高差处负筋锚固大样 未注明的Y向板顶负筋为?8@200,未注明X向板顶加筋为?8@400
-
各板X向顶部贯通筋?8@400均连通,在板有高差处参照板高差处负筋锚固大样 未注明的Y向板顶负筋为?8@200,未注明X向板顶加筋为?8@400
-
板负筋单边标注位置应该为支座内边线、支座中心线、还是支座外边线,结构说明上没有明确说明问题补充:11G101-1上有明确说明板负筋单边标注位置为那里吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看