无情 2016-09-14 15:39:22 | 湖北省 其他专业 | 5501查看 1回答
关于刚性阻燃管暗配是否包含墙体开槽及恢复
现浇混凝土结构墙、柱、梁、楼板电管敷设时配合现浇结构预埋墙柱、楼板施工,无需后期刨槽及恢复。砌体线管敷设时一般先砌墙,后期墙体开槽,线管按放好后抹砂浆恢复。刚性阻燃管不论墙、柱、梁、楼板内暗敷设还是砌体内暗敷设均属于暗敷设,执行暗配刚性阻燃管相应定额子目。但细想两者工作内容并不相同,施工现场墙、柱、梁、楼板暗配刚性阻燃管价格远远低于砌体暗配刚性阻燃管价格,但定额并没有具体区分及说明。(砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管)定额子目工序内的打眼、抹砂浆保护层是否为局部修整及墙体刨槽及恢复工序是否需要单独记取给予明确意见。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
刚性阻燃管不论墙、柱、梁、楼板内暗敷设还是砌体内暗敷设均属于暗敷设,执行暗配刚性阻燃管相应定额子目。
如果这是定额说明里的条款,你就按此执行,开槽另加费用;
定额子目工序内的打眼、抹砂浆保护层是否为局部修整及墙体刨槽及恢复工序是否需要单独记取100%要另计取费用。
2016-09-15 08:37:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看