• 关于剪力墙钢筋信息输入的问题

    两排筋,外侧纵筋c14@200,内侧c12@120,请问这个布置的时候是(2)c14@200+(2)c12@120,还是(1)c14@200+(1)c12@120,假如这个剪力墙上下变截面,而c14@200不变,只是c12@120变了,需不需要是c12@120前面加*,谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是(1)c14@200+(1)c12@120,但要注意绘图方向顺时针进行

    2012-10-16 07:22:46 

  • 应该是(1)c14@200+(1)c12@120 需不需要是c12@120前面*?不需要

    2012-10-16 07:06:00 

  • 同意1楼意见。

    2012-10-16 07:31:35 

  • 两排筋,外侧纵筋c14@200,内侧c12@120,请问这个布置的时候是(2)c14@200+(2)c12@120,还是(1)c14@200+(1)c12@120 回答:是(1)c14@200+(1)c12@120 假如这个剪力墙上下变截面,而c14@200不变,只是c12@120变了,需不需要是c12@120前面加* 回答:变截面处一般都在上下层处,重新建立构件,输入钢筋即可参数即可。不加“*”。

    2012-10-16 07:48:06 

  • 是(1)c14@200+(1)c12@120, 但是要注意绘制的方向。变截面处不用加“*”。

    2012-10-16 07:56:14 