莘莘 2016-09-18 09:32:36 | 广东省 土建 | 2479查看 2回答
单梁可以再算综合脚手架?不与板相连接
单梁可以再算综合脚手架?不与板相连接、、,,有22层,。,,。高度是从第一层算到22层? (定额:22.1.7 现浇钢筋混凝土屋架以及不与板相接的梁,按屋架跨度或梁长乘以高度以面积计算综合脚手架,高度从地面或楼面算起,屋架计至架顶平均高度,单梁高度计至梁面在外墙轴线的现浇屋架,单梁及与楼板一起现浇的梁均不得计算脚手架。 )
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
单梁不可以再算综合脚手架!
2016-09-22 09:38:43
-
“定额:22.1.7 现浇钢筋混凝土屋架以及不与板相接的梁,按屋架跨度或梁长乘以高度以面积计算综合脚手架,高度从地面或楼面算起,屋架计至架顶平均高度,单梁高度计至梁面在外墙轴线的现浇屋架,单梁及与楼板一起现浇的梁均不得计算脚手架。”首先定额这句话有误,详见粤建造函【2011】039号勘误通知第16页内容就容易理解了。更正后为“定额:22.1.7 现浇钢筋混凝土屋架以及不与板相接的梁,按屋架跨度或梁长乘以高度以面积计算综合脚手架,高度从地面或楼面算起,屋架计至架顶平均高度,单梁高度计至梁面;在外墙轴线的现浇屋架,单梁及与楼板一起现浇的梁均不得计算脚手架。”,注意“在外墙轴线的现浇屋架,单梁及与楼板一起现浇的梁均不得计算脚手架。”前面的是分号,所以理解重点在于“在外墙轴线的”才不计算脚手架。
2017-10-10 01:42:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看