东方九 2016-09-19 15:25:46 | 安徽省 安装算量GQI | 494查看 2回答
电气系统图识别错误
WDZC-BYJ-2x2.5+PE2.5-CT-KBG20-CC把PE2.5当成穿管了,有什么办法让软件识别正确吗
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
转至CAD草图界面,在系统图中双击WDZC-BYJ-2x2.5+PE2.5-CT-KBG20-CC,再单击一次(点击修改标注也可),把WDZC-BYJ-2x2.5+PE2.5-CT-KBG20-CC改为WDZC-BYJ-3x2.5-CT-KBG20-CC即可正常识别了。
2016-09-20 08:16:04
-
选中已识别的管,在属性里修改就行了。或是按正确的信息新建一管线,然后选中已识别的管,将其替换。
2016-09-20 09:35:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看