• 给排水支架的问题

    给水立管采用的是刚塑复合管,排水立管采用的是PVC管,现在要考虑如何计算支架了,因为是初学,所以网上问了好多人,认为支架在定额里边已经报含了,不需要另计算,可是甲方给我们的清单里边单独有支架的量,给位前辈帮帮忙,能给我详细的计算过程吗?大家不要让我再网上找计算公式,我在网上已经找过了,不是很靠谱,谢谢啦
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    室内各种DN32一下的管道安装均包括管卡、吊托支架制作安装。包括管道支架的除锈、刷油均不得另计。DN32以上室内管道的管卡、吊托支架制作安装,应该另行计算,并套用相应的定额子目项。

    立管

    支架的计算按照标准图集支架数量记取

    2016-09-20 10:07:15 

  • 刚塑复合管未包括支架的安装制作费,应该重新套其支架定额。只有铸铁排水管、雨水管及塑料排水管、雨水管包括管卡及托吊支架、臭气帽、雨水漏斗制作与安装

    2016-09-20 15:24:19 

  • 1.室内管道(承插铸铁给水管除外)安装项目内均已包括管卡及托吊支架制作安装,不得重复计算。而所有室外管道及室内承插铸铁给水管安装项目中均未包括管卡及托吊支架制作安装,应另行列项计算。

    2016-09-20 16:17:12 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map