Simple 2016-09-22 08:56:01 | 山东省 安装 | 4457查看 4回答
还是竖直通道电缆
如下图,按照解释是可以算竖直通道吗?但是我觉得可以套用其它敷设方式定额吧,纠结很久了,求指教
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在电气竖井内敷设的电缆既不不穿管也不沿桥架敷设才能套竖直通道定额。上图是沿桥架敷设,不能套竖直通道定额;
2016-09-22 09:20:05
-
是的,这个就是竖直通道电缆。
2016-09-22 09:04:51
-
电缆在20m以上或6层的高层建筑、高塔等建筑物的竖直通道内敷设电缆的情况下可以套竖直通道(每层封闭不可套)
2016-09-22 09:17:10
-
高层建筑、高塔等建筑物的竖直通道内敷设的电缆适用。
电缆沿垂直通道敷设高度超过20m(或6层),可套用沿垂直通道敷设项目。
每层楼板封闭的电缆井也不能算垂直通道。
竖直通道电缆敷是直接敷设在电缆竖直通道壁上的一种敷设方法。
简单地说,区别就是看这个竖直通道是贯通的还是每层用底板隔开的,施工难度不同。
2016-09-22 09:23:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看