• 框架现浇板250厚,梁端钢筋锚固大样,在钢筋算量里如何正确输入?

    框架现浇板250厚,梁端钢筋锚固大样,在钢筋算量里如何正确输入?

    算量

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答:可以把梁高+600后,直接输入,软件默认是1.7*LaE。

    锚

    2016-09-22 15:23:13 

  • 如果是个别或少数梁这样,就在编辑钢筋中修改钢筋再锁定构件就可以了。如果是多数梁都按这个节点,就在计算设置-节点设置中修改节点中的数值,当梁高为500时,修改数值为500-25(保护层厚度)+600=1075。这与板厚没有关系。

    答疑解惑

     

    2016-09-23 09:23:48 

  • 千赢官网首页登录入口服务新干线

    框架现浇板250厚,梁端钢筋锚固大样,在钢筋算量里,梁正常定义绘制,然后汇总计算后,点编辑钢筋,修改钢筋锚固长度尺寸(钢筋弯折的长度),然后点锁定即可。见图片举例,一个是定义计算的,一个是修改后的。看钢筋计算的净长度及原计算的锚固长度是多少,再调整增加下部的长度。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2016-09-22 14:43:49 

  • 在钢筋编辑里面加上600就可以

    2016-09-22 15:06:09 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!