电气管穿墙只做密闭肋套定额
各位英雄你好!!!我想问下地下室电气钢管穿墙只做密闭肋,就是说电线所穿的钢管外皮焊接一块钢板,安装在墙体里面。问题:(1)套定额时,电线所穿的钢管套用“砖、混凝土结构暗配”,但是这块密闭肋(焊接在钢管上的钢板)这个怎么套用定额啊?还是怎么计取这个费用啊!!!!谢谢!!!!!!!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
地下室电气钢管穿墙只做密闭肋,就是说电线所穿的钢管外皮焊接一块钢板,安装在墙体里面。
问题:(1)套定额时,电线所穿的钢管套用“砖、混凝土结构暗配”,但是这块密闭肋(焊接在钢管上的钢板)这个可以套“刚性防水套管”定额计取,因为密闭肋套管的做法与刚性防水套管工艺做法相似。
2016-09-23 10:11:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看