• 隔声墙(电梯井道内侧)做法怎么套定额?

    1、电梯井道施工洞及缝隙用HOREQ-D5隔声棉进行封堵,再用密封膏或水泥砂浆填平 2、聚合物砂浆粘贴50厚HOREQ-D2表面凹凸特制吸声棉板,凹凸面朝向井道 3、φ8卡固钉固定,中距600 电梯井道内侧做法该怎么套定额?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、电梯井道施工洞及缝隙用HOREQ-D5隔声棉进行封堵,再用密封膏或水泥砂浆填平;套墙体干铺保温板定额,换算主材,再套墙面抹灰子目。

    2、聚合物砂浆粘贴50厚HOREQ-D2表面凹凸特制吸声棉板,凹凸面朝向井道 3、φ8卡固钉固定,中距600 ;套粘贴保温板定额子目,换算主材,再套锚栓固定定额。

    2016-09-24 08:49:41 

  • 我竟然发现了和我同在一个省,有着相同问题的人。缘分啊。我给你补充一点,第一条需要根据市场价补项。