• 求解清单中描述电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留什么意思?

    1、清单中描述电缆进入沟内预留1.5m,是指仅需要考虑电缆进入沟内预留1.5m,还是需要考虑电缆进入沟内和出离沟内各预留1.5m(如果共计为3m); 2、吊架是指什么,能否有实物图片描述,引入吊架时预留是指仅需要考虑电缆引入吊架预留1.5m,还是需要考虑电缆引入沟内和引出沟内内各预留1.5m(如果共计为3m); 3、吊架是不是不包括桥架,电缆引入桥架是否不用考虑预留; 4、最好有规范、图集、标准佐证,谢谢!

    预留什么意思

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这个就是预留接头的意思吧

     

    2016-09-28 17:26:18 

  • 电缆敷设的附加长度

    序号

    项目

    预留长度

    说明

    1

    电缆敷设弛度、波形弯度、交叉

    2.5%

    按电缆全长计算

    2

    电缆进入建筑物

    2.0m

    规范规定最小值

    3

    电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留

    1.5m

    规范规定最小值

    4

    变电所进线、出线

    1.5m

    规范规定最小值

    5

    电力电缆终端头

    1.5m

    检修余量最小值

    6

    电缆中间接线盒

    两端各留2.0m

    检修余量最小值

    7

    电缆进控制、保护屏及模拟盘等

    高+宽

    按盘面尺寸

    8

    高压开关柜及低压配电盘、箱

    2.0m

    盘下进出线

    9

    电缆至电动机

    0.5m

    从电机接线盒起算

    10

    厂用变压器

    3.0m

    从地坪起算

    11

    电缆绕过梁柱等增加长度

    按实计算

    按被绕物的断面情况计算增加长度

    12

    电梯电缆与电缆架固定点

    每处0.5m

    规范最小值

    注:电缆的附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。


    2018-08-31 08:16:04 

  • 只是进出计算一次1.5m桥架是

    2022-04-13 16:19:38 

  • 1,进出一次增加1.5米

    2023-08-03 09:22:18 