月钦陇 2016-09-28 10:06:56 | 浙江省 安装 | 11451查看 4回答
求解清单中描述电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留什么意思?
1、清单中描述电缆进入沟内预留1.5m,是指仅需要考虑电缆进入沟内预留1.5m,还是需要考虑电缆进入沟内和出离沟内各预留1.5m(如果共计为3m); 2、吊架是指什么,能否有实物图片描述,引入吊架时预留是指仅需要考虑电缆引入吊架预留1.5m,还是需要考虑电缆引入沟内和引出沟内内各预留1.5m(如果共计为3m); 3、吊架是不是不包括桥架,电缆引入桥架是否不用考虑预留; 4、最好有规范、图集、标准佐证,谢谢!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个就是预留接头的意思吧
2016-09-28 17:26:18
-
电缆敷设的附加长度
序号
项目
预留长度
说明
1
电缆敷设弛度、波形弯度、交叉
2.5%
按电缆全长计算
2
电缆进入建筑物
2.0m
规范规定最小值
3
电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留
1.5m
规范规定最小值
4
变电所进线、出线
1.5m
规范规定最小值
5
电力电缆终端头
1.5m
检修余量最小值
6
电缆中间接线盒
两端各留2.0m
检修余量最小值
7
电缆进控制、保护屏及模拟盘等
高+宽
按盘面尺寸
8
高压开关柜及低压配电盘、箱
2.0m
盘下进出线
9
电缆至电动机
0.5m
从电机接线盒起算
10
厂用变压器
3.0m
从地坪起算
11
电缆绕过梁柱等增加长度
按实计算
按被绕物的断面情况计算增加长度
12
电梯电缆与电缆架固定点
每处0.5m
规范最小值
注:电缆的附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。
2018-08-31 08:16:04
-
只是进出计算一次1.5m
2022-04-13 16:19:38
-
1,进出一次增加1.5米
2023-08-03 09:22:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看