• 防雷接地工程中,均压环怎么套定额

    防雷接地工程中,均压环每层设置两处,但是均压环是利用柱子里面的箍筋进行的。那么这个均压环用不用计价,又是怎么计价的?那个定额子目?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    均压环需要计算,有单独的定额,按米计算;

    均压环

    2016-09-30 11:11:19 

  • 均压环敷设以“m”为计量单位,主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,
    焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整 。
    长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。
    应执行 避雷网安装 均压环敷设 利用圈梁钢筋子目。

    2016-09-30 11:29:33 