阿珍 2016-09-30 12:36:29 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1954查看 2回答
柱上板带负筋范围问题
途中板带一般就一道,他画的两道感觉像双层双向,但是标注里都是板上负筋。我的问题就是这个范围怎么确定,是通长范围呢,还是一半一半呢?求有经验的大神讲解下。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2016-09-30 12:43:23
-
途中板带一般就一道,他画的两道感觉像双层双向,但是标注里都是板上负筋。我的问题就是这个范围怎么确定,是通长范围呢,还是一半一半呢?
图中板带是板负筋附加钢筋,它的布置范围是通长布置的.
2016-09-30 13:47:07