lovereader 2016-09-30 15:53:00 | 陕西省 安装 | 3322查看 3回答
层高8米,灯具距地6米吊装,管线超高如何划分?
层高8米,灯具距地6米吊装,管线超高如何划分? 定额规定超过5米计算超高,请问,这个照明整个回路均超高?还是沿顶敷设的水平部分记取为超高,竖向部分超过5米的部分计算超高,5米以下的部分不计算超高?问题补充:是不是整个回路都计算为超高呀?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
层高8米,灯具距地6米吊装,管线超高如何划分?定额规定超过5米计算超高,请问,这个照明整个回路均超高?还是沿顶敷设的水平部分记取为超高,竖向部分超过5米的部分计算超高,5米以下的部分不计算超高?
是的,只要是5米以上都算超高,包含竖直部分和水平部分,5米以下算非超高。
2016-09-30 16:03:31
-
定额的划分就是按5米高度划分,但是超高部分一下关联部分也应该计取超高费,定额的计算规则就是这么确定的,主要是考虑难以准确划分5米以上和5米以下部分,所以相关工程量都记取超高费
2016-09-30 17:00:27
-
层高8米,灯具距地6米吊装,管线超高如何划分? 定额规定超过5米计算超高,请问,这个照明整个回路均超高?还是沿顶敷设的水平部分记取为超高,竖向部分超过5米的部分计算超高,5米以下的部分不计算超高?
答:5米以下的部分,管线均不计算超高;
2016-10-04 06:22:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看