杨宝明 2016-09-30 18:37:57 | 北京市 其他专业 | 28347查看 2回答
梁下部不伸入支座钢筋
如图: 1、梁下部有5根25的钢筋,上排2根不伸入支座,具体如何布置?是否距两端支座0.1Ln断开布置? 2、下排为三根,2根贯通筋,一根非贯通筋,这根非贯通筋在什么地方断开?是否在第三根柱子中锚固?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:1、梁下部有5根25的钢筋,上排2根不伸入支座,具体如何布置?按图中的输入方法在梁的原位标注里输入。
是否距两端支座0.1Ln断开布置?是的。
下排为三根,2根贯通筋,一根非贯通筋,这根非贯通筋在什么地方断开?还是距两端支座0.1Ln断开布置。是否在第三根柱子中锚固?底部是非贯通筋时不锚入柱子内。
2016-10-01 07:53:38
-
梁下部5根25的钢筋,上排2根不伸入支座,是距两端支座0.1Ln断开 ,下排为三根,2根贯通筋,一根非贯通筋,这根非贯通筋应该是锚入支座的,软件输入方法如下图:
2016-10-01 10:52:05