• 工程为地下室--建筑面积计算问题?

    工程为地下室--建筑图窗井、排风井、送风井外墙为砌体墙,窗井、排风井、送风井算不算建筑面积呢?但是结构图窗井、排风井、送风井外墙为混凝土墙。请问窗井、排风井、送风井到底算不算建筑面积呢?

    砌体墙

    砌体

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    工程为地下室--建筑图窗井、排风井、送风井外墙为砌体墙,窗井、排风井、送风井算不算建筑面积呢?但是结构图窗井、排风井、送风井外墙为混凝土墙。请问窗井、排风井、送风井到底算不算建筑面积呢?-----------这些都是要计算建筑面积的。

    2016-10-07 07:17:02 

  • 已采纳
      工程为地下室--建筑图窗井、排风井、送风井外墙为砌体墙,窗井、排风井、送风井是要算建筑面积的,但是结构图窗井、排风井、送风井外墙为混凝土墙。窗井、排风井、送风井应该是要算建筑面积的。

    2016-10-06 17:38:46 

  • 已采纳

     你的问题可见《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T503532005

    三、计算建筑面积的规定

    (五)地下室、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等),包括相应的有永久性顶盖的出入口,应按其外墙上口(不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)外边线所围水平面积计算。 

    (十五)建筑物内的室内楼梯间、电梯井、观光电梯井、提物井、管道井、通风排气竖井、垃圾道、附墙烟囱应按建筑物的自然层计算。

    ----综上,窗井(即采光井)不计算建筑面积;送风井、排风井均在建筑物内,应计算建筑面积。

    2016-10-08 16:18:43 

  • 建筑面积计算规则是“建筑物内...........”,那么你这是依附于外墙面,就不能计算建筑面积了,且也无计是什么墙体没有关系。

     

    答疑解惑

     

    2016-10-06 17:39:46 

  • 工程为地下室--建筑图窗井、排风井、送风井外墙为砌体墙,窗井、排风井、送风井算建筑面积。

    但是结构图窗井、排风井、送风井外墙为混凝土墙。窗井有顶盖时计算,否则不计算;排风井、送风井要算建筑面积。

    详见2013建筑面积图解

     

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    砌体墙

     

    2016-10-06 17:55:22 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!