沃荷 2016-10-07 09:41:00 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 2874查看 5回答
楼层标高设置问题,请教各位前辈
图纸没有给出结构层高的表,墙身大样图显示楼层标高为3.9m、.8.1m、12m、15.9m,最开始我是按照这些信息填写楼层信息的,但是定义梁板柱的时候发现了问题,首层柱梁板的标高都是写的未作特殊说明为3.870,二层为8.07,而且该建筑两侧楼层不一致,三层楼板标高也不一致三层板的标高为1-9轴11.97m,10-16轴为12m,如果按照3.9、8.1、12、15.9设置,则会出现0.03的断层,如果按照板高设置,那三层的标高层高怎么设置?而且层高就与墙身大样不一致了,请问大家该怎么定义楼层信息?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
按结构标高设置,三层顶标高按11.97m,12m的板就是:层顶标高+0.03m。
一般来讲,画完结构直接导图到建筑图里。层高也按结构图,建筑、结构标高是一样的,只不过位置不一样,结构标高是结构板顶标高,建筑标高是结构楼地面的完成面标高
2016-10-25 09:50:20
-
在定义层高时,要统一,一般都用结构标高
2016-10-07 15:48:00
-
你定义的是建筑完成标高,应当按结构标高定义楼层标高
2016-10-07 12:23:41
-
图纸没有给出结构层高的表,墙身大样图显示楼层标高为3.9m、.8.1m、12m、15.9m,最开始我是按照这些信息填写楼层信息的,但是定义梁板柱的时候发现了问题,首层柱梁板的标高都是写的未作特殊说明为3.870,二层为8.07,而且该建筑两侧楼层不一致,三层楼板标高也不一致三层板的标高为1-9轴11.97m,10-16轴为12m,如果按照3.9、8.1、12、15.9设置,则会出现0.03的断层,如果按照板高设置,那三层的标高层高怎么设置?而且层高就与墙身大样不一致了,请问大家该怎么定义楼层信息?
你这个就是建筑标高和结构标高不同造成的,都是有0.03的标高差,这个其实就是地面装饰层的高度造成的,通常都是按结构标高来定义层高的,那0.03直接忽略了
2016-10-07 14:10:14
-
你在楼层设置里将首层的底标高由0改为-0.03,基础层层高改为1.47,那上面的底标高都会随着改变为3.87、8.07、11.97,再看结构图中四层顶板顶标高是15.9还是15.87,如果是15.9的话,就将四层层高改为3.93米。对于局部标高不一样的板,可在画好后再手动调整。三层层高不一致也这样调整就是了。
2016-10-08 09:16:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看