一往琴深 2016-10-07 15:46:16 | 重庆市 土建 | 2385查看 2回答
关于人工挖孔桩崁岩深度的计算问题
现场人工挖孔桩经质监站检测所检测并出具了报告明确桩基崁岩深径比按3.0取值,这也就是说崁岩深度为桩径的3倍,但是根据实际收方数据计算来看,护壁高度就是土方深度,余下的挖方量不足3倍桩径,这种情况怎么计算,比如一根桩除去护壁厚为1.23米,这1.23全部算为崁岩深度对不对?问题补充:除去护壁后(护壁高度),字打错了,汗
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
现场人工挖孔桩经质监站检测所检测并出具了报告明确桩基崁岩深径比按3.0取值,这也就是说崁岩深度为桩径的3倍,但是根据实际收方数据计算来看,护壁后就是土方深度,余下的挖方量不足3倍桩径,这种情况,比如一根桩除去护壁厚为1.23米,这1.23为桩直径,如果按嵌岩深:径=3考虑的话,崁岩深度=1.23*3,才对。
2016-10-07 16:20:40
-
现场人工挖孔桩经质监站检测所检测并出具了报告明确桩基崁岩深径比按3.0取值,这也就是说崁岩深度为桩径的3倍,但是根据实际收方数据计算来看,护壁高度就是土方深度,余下的挖方量不足3倍桩径,这种情况怎么计算,比如一根桩除去护壁厚为1.23米,这1.23全部算为崁岩深度对不对?
检测所检测出具了报告,应属于地质报告,要求入岩深度,现场实际收方数据是你工程的实际情况,应按实际数据来计算你工程的入岩深度.比如一根桩除去护壁厚为1.23米,要求入岩应为1.23乘3=3.69米,这是要求深度,你的实际入岩深度为1.23米.所以你在计算时应按实际数据,即按1.23米计算.
2016-10-07 16:33:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看