月亮 2012-10-11 16:13:30 | 河北省 计价软件GBQ4.0 | 5816查看 4回答
电力中的户内干包式电力电缆头制作、安装,干包终端头
1、电力中的户内干包式电力电缆头制作、安装,干包终端头在什么情况下应用,它分截 面吗?它的数量如何计算? 2、有一个工程别人做的预算,在每一个电力电缆定额后都有一个这样的定额而且还*1.3的系数。为什么?问题补充:一般几米制作安装一个?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、电力安装工程中的低压电力电缆的终端头均适用干包式电力电缆头制作安装,无论电力规格截面积大小,只要安装电缆终端头干包式制作安装工艺进行施工的,都采用此定额子目。 电缆终端头的工程量计算是以‘个’为单位,无论一个供电回路的长短都是一根电缆计算2个电缆终端头。 电缆终端头的制作安装是分规格范围制定的定额子目,所以应该分规格截面积分别计算统计,以便对应套项。 2、电缆安装敷设中,因为定额是按照三芯考虑的,五芯电缆安装敷设时就应该定额乘以系数1.3。 这就是电缆头制作安装的定额是按照铝芯电缆考虑的,根据定额规定说明,铜芯电缆的电缆头制作安装时,仍然需要乘以系数1.2。因此会出现你所叙述的情况。 电缆终端头是一条电缆计算2个终端头。 如果涉及电缆中间接头时,只是当一条电缆长度超过每250~300m时,可以计算一个电力电缆中间接头制作安装的工程量套项。
2012-10-11 17:29:57
-
干包终端头在有电缆与配电箱[柜]连接时用。电缆的两端各一个[三相+零线]四根。 户内干包式电力电缆头就是电缆的两端连接时需要用塑料专用手套套后再加工做各相的接线耳并安装上配电箱[柜]内相应的开关输入端,这个加工,接入的过程即为制作和安装了。 工程中有电缆的敷工程量,就会有电缆头的量出现,太正常了。按定额规定,电缆的敷设和电缆头的制安子目是需要*1.3的,无错啊。
2012-10-11 16:50:16
-
1、电力中的户内干包式电力电缆头制作、安装,干包终端头在什么情况下应用,它分截 面吗?它的数量如何计算? 实际怎么做的,就套用 什么定额子目项; 2、有一个工程别人做的预算,在每一个电力电缆定额后都有一个这样的定额而且还*1.3的系数。为什么? 看一下定额中的工程量计算说明,无根电缆的乘以 1.3 的系数;
2012-10-11 16:15:17
-
一根电缆安装2个电缆终端头计算即可
2012-10-12 00:31:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看