• 为什么我的基础的挡土墙的钢筋会锚固在上一层啊

    我是一名新手啊,这个挡土墙的外侧垂直钢筋是两端的,基础底往上1.8m是100的间距钢筋;在往上是200间距的钢筋。我现在建立了两端挡土墙,分别是外侧间距100的和200的墙这样对吗? 但是建立完了就成了下边的钢筋锚固在上一层了。这两个间距100和200的不应该是搭接吗?应该怎么设置啊,求大神啊!

    基础底

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你底部钢筋间距100是说明有附加钢筋这个要在其他钢筋中输入,不能把剪力墙用两段布置的。

    搭接

     

    2016-10-09 07:50:09 

  • 这是因为你两种布筋的剪力墙在一层里面,软件会默认底部垂直钢筋贯通。