wt200711331340 2011-07-14 09:20:01 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1730查看 4回答
基础梁遇承台
我想请问基础梁画是画到柱中心?还是柱边? 还是承台边 ? 遇大承台是否也贯通,不贯通时单看基础梁就不成整体了! 为什么画出来有三种箍筋计算方式? 很是疑惑,望帮忙解决下!谢谢!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基础梁是画到柱中心;是否贯通看设计要求;
2011-07-14 09:28:26
-
答:基础梁布置按设计图纸要求,图纸不清的咨询设计人员。基础梁如遇大的承台是锚固关系。小承台是否穿过看图纸是否有要求,如没有咨询设计人员。
2011-07-14 09:38:10
-
是否贯通是要看设计的,图集上也是分贯通和不贯通两种情况的
2011-07-15 09:25:03
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看