一念 2016-10-10 15:27:37 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 504查看 1回答
求大神指教下基础柱钢筋的问题
基础深度暂定1200,柱子尺寸是800*800*1200,纵筋是4C25+16C20,箍筋是C8@200,一共15个柱子。 我现在只需要算一下这15个柱子总共的钢筋量,可是汇总计算后就一直提示直筋长度的计算结果小于0,计算公式为(1200-1500-20) 我实在搞不懂是什么意思。 求大神指教下
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
设置柱为纵筋锚固就可以的,你按软件的默认设置插筋计算,软件会根据图集的规定(基础层的层高 - 基础厚度 +首层的层高)/3计算基础层的预留插筋的露出长度1500,而你的基础的深度为1200,都是小于插筋长度所以会计算不正确的,
当然如果你的首层也有柱,那么你就要把首层的柱布置上按软件默认设置插筋计算,然后在报表工程量中只是选择基础层的钢柱钢筋的工程量查看的
2016-10-10 19:52:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看