• 关于竖直通道

    深圳定额关于竖直通道电缆敷设:六、电力及控制电缆电缆均区分一般及竖直通道敷设。竖直通道敷设指电缆沿竖直方向敷设高差大等于24m的情况。 是这么描述的。我想咨询下您高层建筑中强电井里边沿桥架敷设的电缆应该套一般电缆还是竖直通道呢(电井里边有板),我看网上有些资料解释说有板的话 ,不能按竖直通道
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
     竖直通道电缆敷设定额适用于在20m以上的高层建筑、高塔等建筑物的竖直通道内敷设电缆时使用。如果电缆敷设在20m以上的高层建筑、高塔等建筑物的竖直通道内桥架上,自然适用,否则不适用。

    2016-10-12 16:11:21 

  • 深圳定额关于竖直通道电缆敷设:六、电力及控制电缆电缆均区分一般及竖直通道敷设。 竖直通道敷设指电缆沿竖直方向敷设高差大等于24m的情况。 是这么描述的。 高层建筑中强电井里边沿桥架敷设的电缆应该套竖直通道(电井里边有板)。

    2016-10-12 15:24:13 

  • 高层建筑中强电井里边沿桥架敷设的电缆应该套竖直通道(电井里边有板,但桥架里面没有,是竖直、通道)。

    电井里面沿墙垂直敷设的电缆不能套竖直通道(电井里边有板)

    2016-10-13 07:58:39 